Шинные опоры BBS;ВВS-110;ВВS-220;ВВS-330;ВВS-550
Номинальное напряжение, кВ;110;220;330;500
Наибольшее рабочее напряжение, кВ;126;252;363;525
Номинальная частота, Гц;50;50;50;50
Тип изолятора;C6-550;С6-1050;С6-1300;С6-1950
Минимальная разрушающая нагрузка на изолятор, Н;6000;6000;6000;8000
Тип внешней изоляции;Фарфор;Фарфор;Фарфор;Фарфор
;Полимер;Полимер;-;-
Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ;2,25 2,5 3,1;2,25 2,5 3,1;2,25 2,5 3,1;2,25 2,5 3,1
Категория размещения и климатическое исполнение, °С;УХЛ1;УХЛ1;УХЛ1;УХЛ1
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ;550;1050;1300;1950
Испытательное напряжение срезанного грозового импульса, кВ;-;-;950;1300
Испытательное напряжение промышленной частоты, 1 мин., кВ;230;440;570;760
Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с;40;40;40;40
Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с;15;15;15;15
Толщина стенки гололеда, мм;20;20;20;20
Высота установки над уровнем моря, м;до 1000;до 1000;до 1000;до 1000
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK;9;9;9;9
Исполнение шинодержателя;для одного провода;для одного провода;для одного провода;для одного провода
;для двух проводов;для двух проводов;для двух проводов;для двух проводов
;для трех проводов;для трех проводов;для трех проводов;для трех проводов
;для жесткой ошиновки;для жесткой ошиновки;для жесткой ошиновки;для жесткой ошиновки